Problema con el puerto COM1 Hola a todos, quisiera me brindasen su ayuda en este tema, tengo el puerto COM de una computadora conectado a una plataforma de pesaje, y un programa que lee el peso que marca el indicador. Este indicador se encuentra conectado al puerto COM de la máquina, el único problema es que cada vez que apago la máquina y la vuelvo a encender al acceder al programa me tira el error de "Acceso denegado al Puerto COM", intenté eliminando el puerto desde el Administrador de dispositivos y volverlo a incluir, cambiar el No de puerto (en este caso me daba el error de "puerto no existe") y no he conseguido nada. La única solución que encontré es desconectar el cable del puerto antes de encender la computadora y ya una vez encendida lo conecto, esto ha eliminado este error. Alguien, sabe porqué está ocurriendo esto? Les agradezco la ayuda que me puedan brindar.:neurotico Gracias |
Respuesta: Problema con el puerto COM1 que tal, posiblemente las conexiones que van desde la vascula hay que revisarlas, eso parece ser un corto en el conector que va de la vascula a la pc, busca en internet o si tienes el manual de conexion de pins del conector DB9 (me imagino) de la vascula revisalos o abre el conector y revisa que no haya cortos o un cable desoldado. saludos. |
Respuesta: Problema con el puerto COM1 Ups aqui si quede en tinieblas. |