En general los relay's son dispositivos de lo más simple. Pero para tu aplicación, debes especificar varias cosas: ¿Relay de estado sólido o electromágnético? ¿La alimentación del mismo será parásita o le pondrás alimentación propia? Si habrá de controlar cargas de VAC, lo mejor sería que tomaras algunas precauciones para proteger tu puerto, como aislarlo mediante optoacopladores de tu circuitería de control. Si es electromagnético, también deberías proteger tu puerto de la tensión almacenada por la reactancia inductiva de la bobina del relevador. Esto en cuanto a tu circuitería.
Por otra parte, un relevador es un simple mecanismo de encendido/apagado, así que para controlarlo por el puerto serie, simplemente abre el puerto con cualquier configuración válida y usa la señal de la líneas RTS o DTR como señal de control. Pudes cambiar fácilmente el estao de ambas líneas con la API, o incluso con el control mscomm de VB.
Suerte.