Lo que no debe hacerse

Hola Ripper

Lei con paciencia el link que dejaste.

No se si lo has editado, pero he extraido 10 parrafos, que expresamente niegan lo que tu afirmas.

El segundo problema de ese artículo, es que se refieren a una instalación " teórica" y no consideran que la electricidad es generada a cientos de kM de distancia, y que por lo tanto los cálculos y consideraciones no pueden aplicarse a una conexión real.

Es por eso que he podido extraer esos 10 puntos, que el autor intercala como "medio" de aproximarse al mundo real, dejando el mundo de la teoría.


1) Ningún elemento conductor, conectado a la red de tierra debe salir de la misma, ya que se convierte en fuente de peligro al transferir al exterior la tensión que ésta asume.

2) Esta situación vale en particular para los rieles, tuberías, cercas metálicas, que deben ser interrumpidas en tramos, es decir tener juntas aisladas.

3) Las líneas de baja tensión con neutro a tierra en la red no puede tampoco salir de ella (sin precauciones adecuadas) ya que pueden transferir elevado potencial.

4) A veces se utiliza la red de agua, como conducción metálica que une la tierra del usuario con la tierra del centro de alimentación, solución que exige que las cañerías sean metálicas; esta función frecuentemente no es bien vista para la conservación de la red de agua (ya que a causa de la circulación de corrientes entre caños y el suelo pueden producirse corrosiones).

5) A veces los valores de tensión que se presentan exigen minimizar la duración de la falla (interrupción rápida) para que la instalación pueda considerarse no peligrosa. (E33 (llave con fusible))

6) La idea de combinar las funciones de neutro y conductor de protección puede parecer conveniente.

7) Con una instalación así realizada la interrupción del conductor neutro es peligrosa, en consecuencia en la última distribución se evita este peligro dividiendo y separando conductores de protección y neutro en proximidad de los aparatos utilizadores.

8) Es peligroso tener una instalación que tiene neutro usado como conductor de protección, y en el cual se tienen elementos con puesta a tierra independiente.

9) En caso de falla a tierra de uno de estos últimos elementos, el neutro (y las masas metálicas a él conectadas para protección) asumen la tensión respecto de tierra del neutro (que puede ser peligrosa).

10) Se justifica así la prohibición de las normas de hacer mezclas de tipos de instalación de seguridad, también se comprende que algunas normas prohíban la puesta al neutro admitiendo solo la instalación con conductores separados de neutro y de protección.


En el proximo post, voy a poner una conexión segura para PCs.