Cita:
Iniciado por Mithrandir

Si lo quieres hacer tu mismo te recomiendo que busques tierra húmeda, haz un hoyo, mete una reja metálica por abajo, carbón y un puño de sal y en medio de todo eso encaja la varilla de tierra, eso mejorará las características electricas de tu tierra.
No aconsejo que hagas esto, si bién en un primer momento mejora la "resistencia de contacto de puesta a tierra", la presencia de sal lo que hace es acelerar el deterioro de los electrodos enterrados.
Como dije antes, si no tienes conocimientos de estos temas, lo mejor es que contrates a un buen electricista que tenga medidior de resistencia de contacto de puesta a tierra (mal llamado Megger de tierra), pues se trata de un instrumento muy especializadado que no sirve para otra cosa por lo que no vale la pena adquirirlo para un solo uso.
De mi eperiencia digo, que para zonas normales con tres varillas roscables de Cooperweld de tres metros incadas una sobre otra, es suficiente, claro, esto depende mucho de la zona, por lo que esto no es una verdad absoluta y la única manera de estar seguro es midiendo.